主题:西门子wincc安装疑惑
点击:689 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
kmkgsjsj
DELL 780安装WINXP SP3纯净版,依次安装SQL2000、WINCC6.0 SP2,运行一个项目发现无法编辑画面(报致命错误),但是可以使画面运行起来,不知道什么原因,重装也解决不了。
后因需要安装OFFICE2003,发现画面可以编辑了,一切都正常了!
才疏学浅情况下不知道是什么原因,望高手指导。
11-03-23 08:51
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
因得不到致命错误的任何信息,因此只能揣测一下:
装Wincc的时候你人品有问题,所以不能用,然后安装Office的时候,突然人品爆发了,所以一切都正常了。
11-03-23 09:23
2楼
编辑
引用
管理
youmiaoyinke
呵呵。看来人品还真是个问题。
11-03-23 16:07
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
估计是画面里有对excel的dde调用这类的东西。
11-03-24 09:10
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-03-24 15:46
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
楼上可能.
装wincc的时候,有的功能需要office2003 excel. 你那估计是用到excel了.
11-03-24 19:18
6楼
编辑
引用
管理
axg
官方说xp-sp3和wincc6.0sp2不兼容。有什么问题都会往兼容性上去。
能用已经是你的人品爆发
11-03-24 20:09