主题:三菱GT1000触摸屏的问题
点击:1167 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
学而优
请问三菱GT1000触摸屏画面做个设定按钮,如按钮对应的PLC是D0。
当我在触摸屏上设定的中200,监视PLC的DO确是512的数据。
请问是怎么回事呢?
11-03-22 19:05
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你数据显示的格式中那些属性是怎么设置的?
11-03-23 09:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;屏上设成16进制了吧;
11-03-23 11:38
3楼
编辑
引用
管理
loverlb0214
应该是16进制的,HEX200=BIN512
最后修改:
2011/3/23 13:20:23
11-03-23 13:16
4楼
编辑
引用
管理
学而优
屏幕按键设置的是10进制,有没有其它原因呢
11-03-24 19:02