主题:欧姆龙CP1H控制步进电机

点击:1541 回复:1

MOV            #5D                 D100
MOV            #50                 D120
@PULS         #0    #0          D100
@ACC          #0    #0111     D120
如果我要输出93个脉冲,那是不是把#5D 改成93就可以的,还是改成什么数,还有如果我要加速频率为400HZ那是不是把#50改成400还是改成什么数,我是个新手,望各位前辈指点
11-03-20 23:23
输出93个脉冲   MOV &93 D100   400HZ  MOV &400 D120