主题:怎么判断西门子S7-300/400的数字量输出点的好坏!
点击:1207 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gf2003129
还有就是谁有西门子数字量输出点的图纸!谢谢了!
11-03-18 10:05
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-18 13:38
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
用万用表量不出来?
11-03-18 17:01
3楼
编辑
引用
管理
wxw7997
弱弱说下:
如果整个程序熟悉的话,看看该输出点如果要输出需要哪些条件来满足它,可以把它的条件满足了先再看看有没输出
或者换个正常的模块试试,就能判断好坏了
有时把模块拆开纯酒精洗洗,可能就没问题了
我基本这么操作的,陋见见笑
11-03-18 17:57
4楼
编辑
引用
管理
youmiaoyinke
连上电脑强制一下不就知道了。