主题:FX1N中T的断电保持方法,看看有没有高手?
点击:5517 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
wmlcy
FX1N中的时间继电器的断电保持方法有哪些,电容保持除外,网上问了好多人都不知道了,来工控吧看看有没有高手!
11-03-18 00:08
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
这种问题有什么回答的?
无论哪种方式,在FX1N单机中,必将使用到掉电保持寄存器而已,只不过不断写入寄存器,在M8002时读取出来做个判断而已。
所以,除了电容意外,别无他法,因为你必须使用电容来保持寄存器值,无论使用累积定时器也好,掉电保持寄存器也好,你都需要电容来保持。
11-03-18 08:56
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
FX1N对应的断电保持型定时器是固定的;
11-03-18 09:20
3楼
编辑
引用
管理
寒雨洋
我还不知道怎么用呢。我单位的设备。掉电后就得重新输入数据。
11-03-18 11:09
4楼
编辑
引用
管理
fzl_115
可以把电容保持寄存器的当前值写入EEPROM保持的寄存器做备份,掉电恢复后M8002做判断电容保持寄存器的值是否清空为零,若为零可将备份寄存器当前值写入电容保持寄存器的值!但是电容没电需要持续通电30分钟以上才行,EEPROM寄存器也有擦写次数限制,这样做有什么意义呢!你说的是FX1N中的电容保持的计数器与定时器的当前值如何备份吧!
11-03-18 14:22
5楼
编辑
引用
管理
wmlcy
应该是备份吧,再气动的时候恢复定时器里面是值!
11-03-18 18:46
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果一定在用到保存,可以用加法指令来实现,按每秒加一方式,把数据保存到D200以上的数据寄存器里面。这样就什么都解决了。
编程的方式太多,其实转个弯就能发现有另外的一条路也可以达到终点。
11-03-19 08:31
7楼
编辑
引用
管理
wmlcy
说的有道理,可是我是新手,懂的太少,还是要向前辈们多学习!
11-03-19 11:16
8楼
编辑
引用
管理
guomei1345
多看一下手册就会懂的,有时候手册里写得很明白了
11-03-19 11:32
9楼
编辑
引用
管理
wmlcy
说的有道理!
11-03-19 11:53