主题:把时间继电器T保存到数据寄存器D中怎样写?
点击:7878 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
wmlcy
我这有个FX1N,现在想让时间继电器T保持,可是FX1N只能电容保持,最多10天,我想保存的时间长。问了很久,都说把时间继电器T的值用MOV指令保存到数据寄存器D中去,就可以了,可是我不知道该怎么用?小弟不才,希望各位高手大侠帮帮忙。
11-03-17 23:32
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
MOV T0 D0
11-03-18 08:57
2楼
编辑
引用
管理
逸尘
D0默认不是停电保持的.
11-03-18 09:09
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那就用D200;
11-03-18 09:55
4楼
编辑
引用
管理
wmlcy
是需要用D200的,可是程序怎么写呢?
ld x0
out t0 k50
mov k50 D200
这样写?还是怎么写?
写错了大家别笑啊,憋气保持!
11-03-18 18:42
5楼
编辑
引用
管理
fzl_115
MOV T0 D200
11-03-18 19:17
6楼
编辑
引用
管理
wmlcy
如果是MOV T0 D200的话,请问我的K值怎样设定呢?
11-03-18 20:08
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
MOVK100D200 X1OUTT0就行了。。K100就是T0的值
11-03-18 21:03
8楼
编辑
引用
管理
wmlcy
刚试了一下,这样写的话T0没有k值的话OUT不了啊!
11-03-18 21:43
9楼
编辑
引用
管理
lirijun302
要用到断电保持功能的D200
11-03-18 22:09