登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教!变频器所接电机出现反转

点击:9856 回复:34

调输出线,就可以了.
11-03-16 18:50

引用 陈大围 在 2011/3/16 17:16:11 发言【内容省略】

NO!不是编码器的供电电源反相,而是信号A和信号B互换连接。因为编码器可以判断电机的运行方向,如果通过变频器的软件换向,属于内部调换极性,不影响反馈信号的极性,所以,用变频器(参数)软件换向最简单。而如果调换电机线换向,编码器的反馈信号极性就反了,由原来的负反馈变成了正反馈,所以,变频器就会报故障。
表情表情表情表情表情
11-03-16 19:13
谢谢朋友们的回答!
调整参数来实现反转,这个可以的!
对于调输入线,还是调输出线问题,我试了好几次,如果出现反转,调输出线,也就是变频器至电机上的电缆线,就是没有用,只有调变频器的输入线。才可实现反转,不知朋友们有没有试过?
这是为什么呢?
11-03-16 19:29
看有些是不是设为端子控制了。端子控制的话改下线就可以了。不是端子控制的话改输出线的相序是可以的
11-03-16 19:43
该用户被锁定!
11-03-16 21:52

引用 lj19820422 在 2011/3/15 22:39:28 发言【内容省略】

11-03-17 04:40

引用 dushuangqiu 在 2011/3/16 19:29:53 发言【内容省略】

???请提供品牌型号,并再此确认是调的输入线?
11-03-17 06:56

引用 kdrjl 在 2011/3/16 19:13:53 发言【内容省略】

受教了,还想问下,这编码器的输出脉冲一般都是接入PLC中的,也可以接入变频器中形成负反馈?怎么个接入变频器中形成负反馈?愿闻其详,谢谢
11-03-17 10:00
呵呵;调进线是绝对没用的;
出线任两根对调一下可以反转;
或控制端子上也可以改;
11-03-17 10:19
富士的,确实调的是进线,调出线没有用呀!
朋友们有没有试过呀?
11-03-17 19:37

上一页 下一页