登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教!变频器所接电机出现反转

点击:9857 回复:34

请教朋友们,变频器所接电机如出现反转,调变频器出线可以吗?
有的可以,有的就不行,为什么呀?
谢谢!
最后修改:2011/3/16 8:35:12
11-03-15 20:49
什么型号,牌子?找找手册,看看参数设置~!
11-03-15 22:39
调变频器出线不好,恐怕也不行。应该在变频器的正反转里设,或者通过程序来控制,这样才合理。
11-03-16 09:05
如果不会调参数,换输出线序也行。
11-03-16 09:09
调出线是可以的
11-03-16 12:31
调出线肯定是可以的,调进线就不一定了!
11-03-16 13:44
大家说的都很好。变频电机若想反转。方法如下:
1。通过变频器的参数设置,用软件来操作反向。这样做非常省事,不用动硬件即可让电机反转;
2.通过将变频器对电机的输出线换相序(倒线),也可实现反转。但是,如果这个电机有编码器反馈的话,还要把编码器的线序也换向,才可以。否则变频器会报故障。而无编码器反馈的系统,就可以只对电机换相。
另外,如果对变频器的输入线换向,那可是一点作用也没有。因为,变频器的输入与电机电缆换向没有任何的关系。
11-03-16 15:33
赞成6楼的说法
最后修改:2011/3/19 11:23:40
11-03-16 16:17
应该调出线都行了吧!你试试!不过调参数简单,按照手册调就行!
11-03-16 16:58

引用 kdrjl 在 2011/3/16 15:33:39 发言【内容省略】

干嘛编码器也要反向,编码器电源一般都是24VDC,它要怎么反向,正负极调换?
11-03-16 17:16