登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:急急急。。西门子USS通讯报错
点击:701 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
大家好,,我现在用西门子MM430变频器和西门子PLC200的USS通讯是总有报“检测到来自驱动器的应答中校验错误",和"驱动器无应答”大家帮帮我。。我真的很着急。。真的不知道是怎么回事了。。。
最后修改:
2011/3/14 23:33:38
11-03-14 22:54
1楼
管理
liu13450295609
该帖内容不符合相关规定!
11-03-15 09:56
工控新闻
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
Datalogic推出Gryphon™ 4600系列和智能视觉套件,重塑手持扫描标杆,加速零售与全行业智能升级
政策密集发力 “工业互联网+AI”融合迈入新阶段
宇树2025年实际人形机器人出货量超过智元,排名第一
罗克韦尔自动化石安:以“提质”为牵引,中国市场为在华企业开辟广阔空间
IDC报告:2025年全球人形机器人出货量激增508%,智元领跑五大应用场景
ESTUN 5系总线伺服:高性能与易用性的双重突破
满足亚太需求,增强全球布局 科思创珠海新TPU生产基地投产
更多新闻资讯