差不多一个小时多点就跳一次100安的主电路不接地没有短路怎没回事
11-03-13 18:07
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
应该是负载侧的故障引起的啊,好好查查各分支的主电路了
11-03-13 18:22
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-13 21:09
3楼
编辑
引用
管理
yanyunqiang
负载侧的故障是指电机接地或短路与转子接电阻的线应该没关系吧
11-03-13 21:18
4楼
编辑
引用
管理
yanyunqiang
希望各路高手不要笑俺
11-03-13 21:30
5楼
编辑
引用
管理
236171136
行车在工作时有抖动,线破后接地就跳闸。检查各出线口的电线
11-03-13 21:44
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
负载大了,主空开坏了,主回路上有接地,原因很多!
11-03-14 10:21
7楼
编辑
引用
管理
1057691382
估计跟操作工违章打反车有关
11-03-14 14:21
8楼
编辑
引用
管理
gjj19227167
这个主回路跳,还真不好说。你看负载这边是不是有破皮接地的地方,也许你测时没接地,但行车在行走的过程中震动时接地呢,再好好的查看一下吧。
11-03-14 20:38
9楼
编辑
引用
管理
申灶平
可查看线路有没有问题,例如线路老化,接触不良,负载有没有问题,电机及电缆温度是否正常!操作工的操作不当!滑轨变形,到了某一地方震动大,接触不好,引起缺相,导致跳闸!
11-03-14 21:33