登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:普通行车总跳闸

点击:2672 回复:17

差不多一个小时多点就跳一次100安的主电路不接地没有短路怎没回事表情表情表情表情
11-03-13 18:07
应该是负载侧的故障引起的啊,好好查查各分支的主电路了
11-03-13 18:22
该用户被锁定!
11-03-13 21:09
负载侧的故障是指电机接地或短路与转子接电阻的线应该没关系吧
11-03-13 21:18
希望各路高手不要笑俺
11-03-13 21:30
行车在工作时有抖动,线破后接地就跳闸。检查各出线口的电线
11-03-13 21:44
负载大了,主空开坏了,主回路上有接地,原因很多!
11-03-14 10:21
估计跟操作工违章打反车有关
11-03-14 14:21
这个主回路跳,还真不好说。你看负载这边是不是有破皮接地的地方,也许你测时没接地,但行车在行走的过程中震动时接地呢,再好好的查看一下吧。
11-03-14 20:38
可查看线路有没有问题,例如线路老化,接触不良,负载有没有问题,电机及电缆温度是否正常!操作工的操作不当!滑轨变形,到了某一地方震动大,接触不好,引起缺相,导致跳闸!
11-03-14 21:33

上一页下一页