登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教一个问题,先谢谢了!

点击:481 回复:6

单位电井里的母排开关箱里的保护地线都带大小不一的电流,把分路的负载全断掉还是有电流(负载主要是照明和插座),不知这个问题是否正常,会有几种情况会造成这样的现象?   谢谢
11-03-13 17:01

引用 等待49 在 2011/3/13 17:01:36 发言【内容省略】

1. 用于照明和插座的母排(母线槽),应是三相四线制的,保护地线不应长期有电流通过。
2.  怎么知道的有电流?
3.  测量的还是用电笔试验的,后者是假的感应信号。
最后修改:2011/3/13 17:46:13
11-03-13 17:42
三相五线制, 用电流卡表测量的,请指教。
11-03-13 18:22
该用户被锁定!
11-03-13 21:15
这问题没遇到过;
要是能找到电流的回路,查到电流从何而来,可能会有利于分析出电位差是怎么引起的。
11-03-13 21:45
第一回碰到这个问题,三相五线的话,接地线应该是电缆外皮接地,用来导出漏电或感应电流的,是不是有破皮的地方,还有就是这种情况的存在有可能会出现一个情况:如果把整根零排断开再链接会引起待漏电保护的空开跳闸
等高人来解答!
11-03-13 22:10
那就是有些地方,N线和PE线混接了。
11-03-14 00:09

工控新闻

更多新闻资讯