主题:30KW电机重载启动方法
点击:5288 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
hxzs850623
只需重载启动,不要调速,有什么办法,谢谢!
11-03-12 22:25
1楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
采用俺的《单向自耦变压器降压启-停基本控制电路》80%抽头,地址:
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=71&id=274320&star=
11-03-13 07:34
2楼
编辑
引用
管理
zhanghoupan
单向自耦变压器降压启-停,适合重载启动吗
11-03-13 09:39
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
星三角启动
11-03-13 10:01
4楼
编辑
引用
管理
想想看
什么电机笼形还是绕线式的?拖动什么负载?电机正常运行后的电流是否等于额定电流?从原理上说重载电机不可用星三角与自耦变压器起动,但实际情况千变万化,因此请先把情况介绍清楚。
11-03-13 12:38
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-13 13:55
6楼
编辑
引用
管理
ashen15800
笼型的 电机 可用个 软启动器 . 可以监视电机运行状态 及其他 保护
11-03-13 15:23
7楼
编辑
引用
管理
mat3210
重载启动,最好使用交-交变频器,使用星-角跟自藕启动都不合适。。
11-03-13 16:40
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
自耦降压启动或定子绕组串电阻。
11-03-13 16:57
9楼
编辑
引用
管理
mzfanggong
比较倾向于7楼的方法。