只需重载启动,不要调速,有什么办法,谢谢!
11-03-12 22:25
采用俺的《单向自耦变压器降压启-停基本控制电路》80%抽头,地址:
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=71&id=274320&star=
11-03-13 07:34
单向自耦变压器降压启-停,适合重载启动吗
11-03-13 09:39
星三角启动
11-03-13 10:01
什么电机笼形还是绕线式的?拖动什么负载?电机正常运行后的电流是否等于额定电流?从原理上说重载电机不可用星三角与自耦变压器起动,但实际情况千变万化,因此请先把情况介绍清楚。
11-03-13 12:38
该用户被锁定!
11-03-13 13:55
笼型的 电机 可用个 软启动器 . 可以监视电机运行状态 及其他 保护
11-03-13 15:23
重载启动,最好使用交-交变频器,使用星-角跟自藕启动都不合适。。
11-03-13 16:40
自耦降压启动或定子绕组串电阻。
11-03-13 16:57
比较倾向于7楼的方法。
11-03-13 17:44