主题:中频电源开关为什么总崩坏?
点击:1251 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
mzfanggong
在 2011/3/13 17:54:45 发言
【内容省略】
因为空开的触点在上口,要不为什么灭弧罩要装在上口呢~!
11-03-13 23:24
11楼
编辑
引用
管理
xl86477334
比较赞同9楼的话;再就是在空气开关上端做隔弧措施,螺丝是否松动等
11-03-14 09:50
12楼
编辑
引用
管理
changsuo
谢谢各位大侠的指教,放炮的原因已找到了。正如8楼所分析的,原来就是由车间母线引致动力电箱开关的电源线直径只有50mm,载流量不够所致,而开关下口的导线是95mm所以没事。
11-03-14 14:37
13楼
编辑
引用
管理
czadog
进线小了,负载时电流过大造成导线线鼻发热,故烧上桩头。