登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问:工厂主接地线电流过大?
点击:580 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
plc30
11-03-10 21:21
1楼
编辑
引用
管理
xiquan
大到什么情度呀?
11-03-10 22:03
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-10 22:12
3楼
编辑
引用
管理
陈树胜
三相负载不平衡,或者单相接地。
11-03-10 23:03
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
三相不平衡了!
11-03-11 08:38
5楼
编辑
引用
管理
周长锁
接地线与零线混用的可能性大。正常情况下零线走工作中的不平衡电流部分,地线是不应该有电流的,只有设备漏电时地线才会有电流。
11-03-11 20:21
6楼
编辑
引用
管理
lirijun302
要先查明主接地线的源头都接了什么先了