登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:0-10V能转换成0-5V
点击:1098 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
63074000
大家好,我有个温度变送器输出是0-10V,我的控制器输入电压是0-5V,能有什么最简单的方法处理一下吗?最好能祥细点谢谢。
11-03-09 21:03
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
用两个同样大的电阻分压,结果怎样?
11-03-09 21:24
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
串电阻分压
11-03-09 22:02
3楼
编辑
引用
管理
youmiaoyinke
不错的方法。学习了。
11-03-25 15:32
4楼
编辑
引用
管理
lirijun302
串两个同阻值的电阻分压了
11-03-25 20:52
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-26 09:20
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
用变送器
11-03-26 18:52
7楼
编辑
引用
管理
z72x1w23
采用信号转换模块就可以,精度不会降低
11-04-02 10:32
8楼
编辑
引用
管理
1223560748
用电位器分压。
11-04-06 22:12
工控新闻
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
加快工业互联网平台高质量发展 全面赋能制造业数智化转型
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
行业龙头企业牵头,事关新兴产业创新中心,国家发改委发文
世强硬创再获大普技术认可,荣获“最佳市场推广代理商”
ESTUN 5系总线伺服:高性能与易用性的双重突破
满足亚太需求,增强全球布局 科思创珠海新TPU生产基地投产
更多新闻资讯