登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:急。。模拟量

点击:575 回复:9

大家好:急-500~0PA对应的4~20MA西门子200中计算公式是什么了,怎么算的。。?比如PLC采集进来7000的数字量,那是对应的多少怕了?大家帮我也写下公式。。谢谢了
11-03-09 20:55
画个图,列个方程自己算
11-03-09 21:26
公式是什么了
11-03-09 21:36
4~20MA  对应6400~32000
11-03-10 09:10
4楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-10 13:11
5楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-10 13:11
6楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-10 13:11
(7000-6400)/{(32000-6400)/500}=11.71875
最后修改:2011/3/10 20:19:14
11-03-10 20:17
该用户被锁定!
11-03-10 22:24
四楼,我是这样算的不知道对不对,大家给参谋下、、{(7000-6400)*500/(32000-6400)}+(-500)=-488.28125
因为是负压;-500对应是4MA     0对应的是20MA
最后修改:2011/3/11 18:45:40
11-03-11 18:44

工控新闻

更多新闻资讯