主题:在外售后时碰到的一个问题,请高手指点

点击:1449 回复:14

对方公司打电话说配电柜送电就跳闸,开始怀疑变频器有问题,将输出的电机的线拆除再送电可以送上。因为身上只有一块数字万用表,检查电机用黑表笔接绕组线,红表笔接电机外壳发现漏电,但将表笔对调后再测却怎么也测不出来。后来用一个断路器单独给电机送电也跳闸才确认是电机问题,拆开后发现电机进了水。我现在的疑问是为什么将万用表的表笔对调一下就不能测出电机漏电了?
11-03-09 16:40
数字表的电池电压为9V,当漏电电阻比较大时有时就测不出了,这也就说明为什么测电机的绝缘要用兆欧表。
11-03-09 22:39
该用户被锁定!
11-03-09 23:57
这个问题得懂万用表才行呀!
11-03-10 08:31
因为万用表测电阻的电压比较小才9V黑表笔接的是电源的正极,红表笔接的是电源的负极,我们知道电机的外壳都是接地的我们通常来说是做为参考地的!我们知道测电阻时我们的电阻读数实际是电流值.电流是由电子的运动产生的!对电子知道了解的人都知道电流是高电位流像低电位的!
11-03-10 08:56
相信我上面的一提醒LZ和大伙都知道是什么原因了吧!学无止境,没遇到这个问题时很多人不知道会这样!愿我们共同学习吧!
11-03-10 09:01
LZ的问题是“检查电机用黑表笔接绕组线,红表笔接电机外壳发现漏电,但将表笔对调后再测却怎么也测不出来。”
这个我也碰到,不解?
11-03-10 09:09
谢谢,我开始也怀疑是万用表的问题,但思路没这么清晰。
11-03-10 12:45
我以前也用过万用表,但没有测漏电的功能,只能测电阻值。
11-03-10 20:34
学习了!
11-03-10 22:31