主题:显示温度值不稳定的原因?

点击:804 回复:4

我公司有一台设备在进行线路移位之后出现触摸屏显示值不稳定。(信号由PLC给定)而同接一个热电偶的另一个温度仪数值显示则很稳定。这种原因是外部干扰造成的吗?
11-03-08 19:39
可能-----前提没有线路的任何变动
11-03-08 21:06
该用户被锁定!
11-03-08 22:45
很可能是热电偶信号线有接头,这个接头没有连接好。
11-03-09 08:30
可以调换plc口看显示值是否正常来判断是PLC,传感器,变送器,还是线路干扰
11-04-24 14:49