主题:互感器一次电流比用电负荷总功率电流小,行吗?
点击:743 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
dushuangqiu
现有一车间,总功率加起来用电负荷 电流达1000A。
我如果选择800比5的互感器行吗?可以用吗?
11-03-06 19:49
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-06 20:49
2楼
编辑
引用
管理
xl86477334
好像只能大 不能小 小了就不准了
11-03-10 17:02
3楼
编辑
引用
管理
qlin
楼主所说的“总功率加起来用电负荷 电流达1000A”之总功率,是装机容量、还是计算负荷或实际用电功率?
11-03-10 18:26
4楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
谢谢朋友们!
我所说的,就是这个车间的总用电设备功率加起来算到的负荷电流达到1000A。
11-03-10 20:26
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-10 22:30
6楼
编辑
引用
管理
bw520bsb
我只知道是0.55的情况,不同的
互感器
应该也是不同的,还希望高人来解答`
11-03-11 09:47
7楼
编辑
引用
管理
lj19820422
1、电流表应该和互感器相匹配,互感器选的是800的,电流表也应该选择800的,要不读数不准~!
2、如果实际使用电流真的是1000A,那表头不打才怪~!