主题:谁知道零地线之分别
点击:1448 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
51359588
三相 三相四线 三相五线 中性点 零地是具体怎么划分的
11-03-05 21:22
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
你咋不百度一下再来啊?
11-03-05 21:45
2楼
编辑
引用
管理
727815575
三相五线制
包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。 中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
三线四线制与三线五线制少个地线
11-03-05 22:51
3楼
编辑
引用
管理
乡村猎手
引用
727815575
在 2011/3/5 22:51:22 发言
【内容省略】
,挺全面的
11-03-05 22:59
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
现在都是五线制
11-03-06 06:41
5楼
编辑
引用
管理
qlin
三线五线,应当只是通俗的叫法;
可查阅相关标准。
11-03-06 14:02
6楼
编辑
引用
管理
gqm
着重需要看工业用电规程,零线一般用蓝色线或黑线;接地线用黄绿双色线。接地线必须是同大地直接连接、且是重复接地。而零线是中心点直接接地
11-03-06 14:54
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
零线是N,地线是PE。就在前两天,这个栏目里有一个不错的帖子,讨论零与地的问题,很详细。
我们国家的电网制式现在是IEC的标准,所以也要用IEC的电网制式来区分我们的电网形式。有IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S这五种形式。零与地的区分一目了然。
建议你还是去百度一下吧。
11-03-06 16:06
8楼
编辑
引用
管理
51359588
谢谢大家的教导 我就是偶尔听说了IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S的划分 但是说的人也是一知半解 所以在这里请教各位的 百度可以查到? 我去试试看
11-03-06 18:37
9楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
零线与地线是很多电工多年搞不清楚的问题,其实很简单:
所谓接零系统、接地系统是指单台变压器而言。
变压器中性点不与大地连接,工作电流直接回到中性点,就是接零系统;
变压器中性点直接与大地相连就是接地系统;
不管接地系统、接零系统从中性点引出的工作导线我们习惯都叫零线,目前多采用三相五线制,就是在配电室再做一个专用的接地极,随供电电缆一起供至用户动力箱,该接地线主要用来做接地保护。
11-03-06 21:18