登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:麻烦各位高手看看小弟写的小程序是否正确!!!!!!!!

点击:2401 回复:25

[size=4]
附件

麻烦各位高手看看小弟写的小程序是否正确!!!!  我想用一个按钮控制7个继电器的顺序启动  最后当7号继电器启动的同时开始延时 12秒后延时时间到 1-7号继电器同时停止      不知道我写的这个能实现吗        还有我把程序写入PLC后接通电源  我用一根导线把com端和00端短路(也就是摁下输入开关)PLC没有反应   输入输出指示灯没变化  是哪里的问题呢? 请高手帮忙解答 谢谢了呵呵[/size]
11-03-02 21:14
哈哈!
这哪是顺序启动??
11-03-02 23:28
这也是顺序启动,只是时间是毫秒级的。。
11-03-03 00:05
我写的这个不能实现顺序启动吗  为什么  那我写的这个程序是怎么运作的呢?
11-03-03 07:39
楼主,在写程序前,先考虑好条件,你想要的顺序启动时间间隔是多少,按照你的程序,当上升沿开关信号为ON之后,你的1-7号继电器基本是同时得电的,时间间隔为毫秒级,基本没有什么意义,还有,你在模拟的时候,最好在线看看程序里面的I/O状态,这样会更好地帮助你查找问题。
11-03-03 11:27
我也是刚学PLC的!就你这图!DIFU只在一个扫描周期内才开!你这样一做,等你接上线,过了一个扫描周期,就断点了!下面的斗断开了,所以不会有任何反应!
11-03-03 15:07
我也是刚学PLC的!就你这图!DIFU只在一个扫描周期内才开!你这样一做,等你接上线,过了一个扫描周期,就断点了!下面的斗断开了,所以不会有任何反应!
11-03-03 15:07

引用 515324809 在 2011/3/3 15:07:52 发言【内容省略】

     大哥  我试过了  不是你说的那样而是一摁开关 7个继电器全都一起启动了  实际上也是顺序启动 不过间隔是毫秒的
11-03-03 17:07
顺序控制可能不行   如果我在每条之路上都加以时间继电器那样能不能实现顺序控制呢   如果不能的话那要怎样做才能实现顺序控制呢
11-03-03 17:12
我想做一钮控制多个电机的顺序启动   也就是按一下开关启动一个  按一下开关启动一个   我还想用另一个开关控制这些电机的逆序停止  也是按一下停一个     可是我只能做到前半部分   顺序启动  做不出逆序停止  你能帮忙研究下吗
11-03-03 17:18

上一页下一页