登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:PLC接线问题,希望有经验的大哥姐们帮帮忙。小弟拜谢

点击:1439 回复:16

[size=4][size=4]在电控实际接线过程中,发现有许多工厂中只有火线和N线,没有地线。不知道在PLC和变频器接地时应该怎么做。。
我们这边当地的接线师傅们说,他们平时接的变频器都没有接地,不知这样行不行呀???[/size][/size]
11-03-02 15:28
变频器最好还是接地;
11-03-02 15:50
自己打个接地桩
变频器运行时对PLC有干扰的
11-03-02 16:02
plc无所谓,变频器还是接的好,因为它随着功率的增大对你的弱电干挠越大,接地后能够减少干挠
11-03-02 16:15
不管别人怎么做,我的机器一定会接地。我不会专门给某一个元件接地,而是指机器整机接地。安全第一
11-03-02 16:24
谢谢大家的回复指导。在实际工作中,如果现场确实没有打地桩的条件,变频器不接地会不会有安全问题??为安全,电机应该如何保障人员的触电安全?是否把电机外壳和中线相联就行??
11-03-02 16:25
变频器一定要接地,PLC还好点,最好都要接点,这样安全点!
11-03-02 16:33
我记错了应该是中性点接地的情况下,电机才能进行保护接中线。
11-03-02 16:36
没有什么好讨论的,接地是必须的!
11-03-02 18:47
为防止变频器对其它电器(特别是弱电控制信号)的干扰,一定要将变频器接地,强电  弱电的线缆要分开铺设,弱电控制线及信号线要用屏避电缆,PLC要单独接地不要和强地共用一地。
11-03-02 18:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯