新手请教,这个是用继电器的,按一下SB1,循环一下,我想按住SB1不松,不停循环,请问怎么改一下谢谢
11-03-01 22:27
1楼
编辑
引用
管理
suizhou
11-03-01 22:30
2楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
自锁SB1的KM1常开点后加KT的常闭点
11-03-01 22:57
3楼
编辑
引用
管理
chuan2216405
在sb1后与km1常开后接一个kt的常闭触头~~应该能行~~试下实践是真理。。