登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:1000米处用电问题
点击:1267 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lg6903
1000米处用电问题
朋友们:你们好!请教个问题 距一台160KVA的变压器1000米远处用电负荷是动力100kW,(临时用电)考虑电压降得用多大的动力铜电缆或铝电缆?谢谢了!!!
11-03-01 15:47
1楼
编辑
引用
管理
qlin
具体记不清了,好像是 可按“负荷距”计算。
11-03-01 16:23
2楼
编辑
引用
管理
958404605
根据负荷来算不可以么,这个距离远么很远么?
11-03-01 17:00
3楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
铜线3X95 铝线3X120 且留有部份余量
11-03-01 17:42
4楼
编辑
引用
管理
mlqwain
不知道你是什么负载
120铝线
实惠一点,不是自己的话就用铜线 安全
11-03-01 19:21
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
还是铜线安全
11-03-02 10:26
6楼
编辑
引用
管理
小笑笑
满负荷时95平方铜电缆压降约为45V。建议采用120平方的铜电缆或185平方的铝电缆。
这笔投资还是很大的。如果只是短时使用还是建议想其它办法。如租用柴油发电机等。
11-03-02 15:43
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
guangyuxbl
在 2011/3/1 17:42:34 发言
【内容省略】
11-03-02 15:57
8楼
编辑
引用
管理
济南
期待高手解答,关注中。。。。。。。。
11-03-05 11:13
9楼
编辑
引用
管理
1223560748
安距离算铜一个电流5安,鲁安2安基数按
11-03-06 12:13
上一页
下一页
工控新闻
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
更多新闻资讯