登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】两台并联运行的变压器为什么会出现负荷分配不均的情况?(20110301)

点击:8975 回复:33

我厂有两台并联运行的变压器,符合并联运行的条件,低压侧单母分段运行,母联合,每台变压器带一段母线,但每段母线负荷差别较大,是否这是造成两台并联运行的变压器负荷分配不均的原因?
最后修改:2011/3/2 8:58:09
11-02-28 16:32
两台并联运行的变压器参数要一致,负载尽可能做到三相平衡,满足这些条件应该就没有什么问题了。
11-02-28 17:20
两台变压器并联运行的话,不管那段母线上的负荷是多少,经过母联柜连通后,两台变压器的输出电流应该是一样的,只是电流方向不同而已。
11-02-28 20:01

引用 智能ABC/Z 在 2011/2/28 17:20:59 发言【内容省略】

11-03-01 03:52

引用 mat3210 在 2011/2/28 20:01:13 发言【内容省略】

事实上我们因为负荷在两段母线上分配不均,两台并联变压器的电流是不一样的
11-03-01 07:58
请大家根据实际情况多说说,不要拘泥于理论
11-03-01 07:59
楼主,你们的变压器使用何种并联方式?母线首端并联还是末端并联?要搞清楚或者检查一下你的母联柜状态是否正常了,变压器通过母联,其输出电流应该是一样的!不能超过5%的压差,我公司两台1250并联,不管那段母线的负荷重,两台输出电流基本一样。假如两台变压器并联之后出现不均衡电流的话,你就要核对两个变压器的参数或者检查母联部分是否出问题了,这是很不正常的,要留心了。。
最后修改:2011/3/1 8:55:35
11-03-01 08:53
变压器电流不一样表示变压器二次侧电压也有差别,那么二台变压器间有环流存在。检查一下二台变压器的分接开关是不是在同一档。
11-03-01 15:38

引用 mat3210 在 2011/3/1 8:53:14 发言【内容省略】

我们是低压侧并联,低压侧母线分段,变压器电流不均与母联有什么具体关系呢?
11-03-01 17:26
当然是低压侧母联了,首先你要搞清楚什么叫母联,母联的目的是什么,搞清楚这关系,你可能就清楚了,我估计你现在还是不知道你的母联柜到底有没有合上的。。
11-03-01 18:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯