主题:三菱FX1S PLC问题请教

点击:1347 回复:14

三菱FX1S PLC,8端输入,其中7端输入是直流24伏,1端接入的是火线,可以正常工作吗?请高手指点。
11-02-28 16:04
PLC上L/N是接电源的,其它的输入端不需要外接电源,其内部已有电源,只有直接和COM端连接就可以
11-02-28 16:14
PLC的输入端子L  N接电源220V,其它的输入端子和COM端连接输入信号的。
11-02-28 16:40
感谢回复,我是说输入端其中一端输入的是火线
11-02-28 16:40
输入端已有直流24V电源,不能接交流的,如果直接接就完蛋了
11-02-28 17:27

引用 guangyuxbl 在 2011/2/28 16:40:17 发言【内容省略】

LN接220V外电
其它的端口不要接外电,否则PLC就烧掉了
11-02-28 18:46
肯定不行的哦!
11-02-28 21:09
只有电源端 能够接 规定的电源,FX1S的输入端、不允许接“火线”!

输出点若是继电器输出,则可以查看说明书,应当可以接入~220V电源。

11-02-28 21:48
呵呵;除了L、N电源端外,上面的端子任一个输入交流电你这台PLC就算报销了;
11-03-01 08:52
仔细看一下操作手册上面有接线图。
11-03-01 16:38