主题:为什么低压总断路器显示的电流与分柜的短路器电流对不上
点击:794 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
64732520
500千伏安的变压器380伏变三相200伏,总柜显示500安但四个分柜加起来也就300多安不知道这是怎么回事,还有的哪里去了?
11-02-27 09:10
1楼
编辑
引用
管理
sunsongfang
看看设备上用的互感器是不是正确的?
11-02-27 21:46
2楼
编辑
引用
管理
azsx3318
把需要检查的设备都检查后,还是没有发现就连抄几天电表,计算一下有没有误差(变损和线损也要算)然后再逐一排查,重点看互感 和开关本身有没有问题
11-02-27 23:26
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-28 09:43
4楼
编辑
引用
管理
ascent
如果有图纸的话,参照一下可以快速找出什么地方出了问题
11-02-28 10:52
5楼
编辑
引用
管理
qlin
呵呵,我一般都没注意这问题;
可参考4楼的方法,作一个排查。
11-03-01 09:09
6楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
检查ct
11-03-05 23:10