楼主
编辑
引用
管理
lg0808
两个接口都不能建立?如何设置呢?
11-02-26 10:08
1楼
编辑
引用
管理
lg0808
可以通过PPI电缆下载程序,但是不能通讯
有另一个CPU224可以通讯,但是一接到226上面,就不能通讯了。是不是226的通讯口坏了呀。如何鉴别。
11-02-26 10:39
2楼
编辑
引用
管理
osp321
是485通讯吗??量一下CPU的3和8点有没有电压,大约3-5V左右吧
11-02-26 13:20
3楼
编辑
引用
管理
风之力
你检查一下226的系统块是否设置正确。
11-02-26 19:02
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不能与屏连上,两个接口与电脑连也都连不上?
11-02-27 11:38
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
用PPI就可以通讯的 设定正确没什么特殊的
11-02-28 10:24
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-28 10:56
7楼
编辑
引用
管理
lg0808
把PLC拆开一看,3和8的那个保护电阻已经烧爆了。直接用导线接上就好了。