登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问各位大侠 380伏变三相220伏系统尊不遵守传统电流功率计算规则

点击:1548 回复:7

还有三相220伏有没有零线 如果有那么相零之间电压时多少?
11-02-25 20:30
怎么没人关注呢表情
今天那个主管说500千伏安三相380变三相220的变压器能带800的电流,我算了一下是720 不知道我算的对不对
11-02-25 20:53
该用户被锁定!
11-02-26 15:06
期待学习
11-02-26 19:12

引用 小笨熊 在 2011/2/26 15:06:30 发言【内容省略】

11-02-26 19:29
500/1.732*0.38=759.693
500/1.732*0.22=1312.198
11-02-26 20:02
500/1.732*0.4=721.709
11-02-26 22:57
谢了 上面的表述有误是200伏 不是220伏 算下来是1443安