登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器怎么才能顺利再启动?

点击:5183 回复:21

如果是有编码器反馈的VC控制,就不怕断电后再启动了。因为此时变频器知道电机运行中未停止的转速值,直接可追踪搜寻并锁定,不会失控。
11-02-27 19:20
断电后再上电相当于对其复位,
11-02-28 07:54
10楼给出答案了。
11-02-28 11:45
我这使 用的普传变频器PI7000系列,用在风机上,没有编码器,至于启动时报OC,厂方建议我修改参数:V/f提升方式将恒转矩负载改为平方递减转矩负载
11-02-28 16:30

引用 yangzhi671217 在 2011/2/28 16:30:11 发言【内容省略】

那就听制造商的嘛。解铃还须系铃人。你如果控制的是风机,修改成变转矩负载特性还是有道理的。不过,这和再启动有关系吗?好像没关系吧?问问他们,这款变频器怎么应对电网断电再启动的问题呢?
11-02-28 19:41
了解下
11-03-21 11:46
变频器瞬间断电后会复位从新起动,变频器起动都是从低频率起动。离心风机一般惯量较大,短时间电机不会停下来,一般会继续旋转两三分钟,如果在电机未完全停下来时起动变频器,就会出现过电流保护。
解决方法:1.等电机完全停下来再起动变频器
         2.如果变频器有跟踪再起动的话,可以打开此功能,但相应参数需设置合理才能实现
11-04-02 21:53

引用 CLHXQ 在 2011/4/2 21:53:46 发言【内容省略】

请问:为什么在电机未完全停下来时起动变频器,就会出现过电流保护?按道理比电机完全停下来时起动变频器的 启动电流要小,因为一个是从0HZ启动,一个是从非0HZ启动。
11-04-02 22:16
有两个功能,一,失电跨越功能。即当变频器瞬间掉电时不影响变频器运行,来电后,可继续运行。
二。飞车启动功能,即当电机转动过程中,变频器可以寻找电机速度,找到电机速度后,驱动电机到设定速度。
如果没有飞车启动功能,会报oc (过电流overe current)有的变频器会报oV over voltage过电压故障。
11-04-02 23:44
看了说明书,参数F44转速追踪选择:0无转速追踪方式(从0HZ或启动频率开始启动);1掉电追踪方式(当变频器瞬间掉电重启时,以电机当前速度和方向继续运行);2启动追踪方式(在上电时先检测电机速度和方向,直接以电机当前的速度和方向运行)。我所在公司变频器用在风机上,没有编码器,掉电重启报"OC"报警,请问应该设置F44为1还是2?我设置的是2.在重启时设置1和2的区别是什么?
11-04-07 22:33

上一页 下一页

工控新闻