10楼
编辑
引用
管理
知道一点
电机反转也会造成电表倒转?
道理何在?如果这样供电局岂不要风了
11-02-26 18:22
11楼
编辑
引用
管理
yedeen
这个问题也遇到过。后来将相序对换一下就好了
11-03-01 19:35
12楼
编辑
引用
管理
suisui1982
我遇到过互感器的相序和电表的电压相序反了就可能倒转
11-03-01 20:11
13楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
如楼上所说,那就是接线错误呀!接线错误就不值得讨论了,在接线正确的情况下,发生这种现象倒很值得探讨。
11-03-02 09:37
14楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
谢谢朋友们回答!
我还想问下,如果坏了一个互感器会反转吗?
现在除了这个问题别的我们都查了,都好的!
11-03-02 19:49
15楼
编辑
引用
管理
h83756735
我们这里也遇到过此情况,经查是互感器有一相接反,白天正转,晚上有时反转(两相矢量之和小于接反的那一相时)
11-03-03 15:41
16楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
可我这以前是好的呀,就最近一直都是反转。
由于平时不能停电,要等检修时才能停下检查呢,
11-03-03 20:30
17楼
编辑
引用
管理
chinayrh
学习一下,能力有限,只能围观
11-03-03 23:27
18楼
编辑
引用
管理
hnywx
虽不明白,来学习一下
11-03-04 12:47
19楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
谢谢朋友们!
我的是机械表。用电设备中电机占多数!