巡检中发现三相电度表反转!
之前是好好的,又没有动什么?
是不是有互感器坏了呀?
如是互感器坏了,怎么去判断呀?
谢谢!
11-02-24 20:49
1楼
编辑
引用
管理
sunsongfang
是让人做了手脚,肯定的
11-02-24 21:42
2楼
编辑
引用
管理
liyucun1979
是不是有人用焊机
11-02-24 22:27
3楼
编辑
引用
管理
尘世世子
有种盗电方式叫移相法,貌似就那症状,电外输出外插了个设备
11-02-25 09:32
4楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
谢谢朋友们!
我们是封闭的,不会有人做手脚个。
也不存正用什么电焊机和移相法!
都是我们管理个!
11-02-25 12:25
5楼
编辑
引用
管理
ascent
认真检查一下线路
工厂里不会有人私自乱接吧
11-02-25 12:39
6楼
编辑
引用
管理
qlin
从以上回复看,应当是检查接线、器件、及负荷。
一是看接线是否正确牢固;
二是如楼主所说,看互感器等有无损坏,朋友们可介绍一下检查、判别方法;
三是如3楼所提到的,是不是有单相380V的焊机在使用;
再者,查看总读数是增加的、还是减少的,也即是短时反转、还是长期反转。
11-02-25 16:36
7楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
你的电表是那类的,工作原理不一样的..............
11-02-25 16:48
8楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
你的电度表是不是机械的,如是请你查一下负载是否有380V的对焊机、电焊机,这里面存在着一个相序问题,电机反转也会造成电表倒转,请你仔细检查。
11-02-26 11:04
9楼
编辑
引用
管理
shenzy2034
你的电度表是不是机械的,如是请你查一下负载是否有380V的对焊机、电焊机,这里面存在着一个相序问题,电机反转也会造成电表倒转,请你仔细检查。