登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:家里漏电查询

点击:3042 回复:24

大家好,我的一个朋友,家里用的是电子式电能表,最近据说家里电费比以前超过很多。
我现在检查结构如下:
1,我断开进户火线和零线,电表不转
2,断开进户火线,接通零线,电表旋转
火线断开了,只接通零线怎么会还有电流呢。
请问这个是什么原因呢?请高手回答
11-02-24 09:40
该用户被锁定!
11-02-24 09:46
??没见过
11-02-24 11:12
2,断开进户火线,接通零线,电表旋转
断开进户火线,查查电表出线火线与零线间有无电压?
11-02-24 11:16
回答4楼的,火线和零线有电压,而且也是220v
11-02-24 13:12
还有电压?表情
4楼问你  进线的火断开,再量出线的L-N是不是有电。
11-02-24 20:07
我现在把情况再说具体一些
      进户火线     进户零线        漏电情况
1          接通           接通             漏电
2          接通           断开             不漏电          
3          断开           接通             漏电
4          断开           断开             不漏电
我说的漏电是指电表的灯在闪,电表是电子式电能表
麻烦大家帮忙分析一下,麻烦了
11-02-24 21:52
你把进户的火线和零线对调一下看什么情况
11-02-24 22:08

引用 sunsongfang 在 2011/2/24 22:08:51 发言【内容省略】

电表反转
楼主是看的电表上的灯闪不闪,是吗?
11-02-24 23:33

引用 武汉数控维修 在 2011/2/24 21:52:03 发言【内容省略】

按照你说的判断,零线是不是与火线接错,把火线错当零线接到电子式电能表的进线零线。我们这里是预付费电子式电能表,我拆开一块电表发现零线的进线和出线在表的内部是相连的。而且,就算把电表的进、出火线连到一起,零线没连到一起,电表还是会计数的,只是电表转的慢一点。
11-02-25 00:08

上一页下一页

工控新闻