登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求高手进来支招!怎样选择空开接触器

点击:877 回复:7

我使用一款加热器 电压是380V  功率为25KW 我想问怎样选择空开接触器 和是否有必要加熔断 如果加 多大的好  ?表情
最后修改:2011/2/23 10:37:11
11-02-23 10:35
这样的加热器 电流是否 按照P=UI 计算?
11-02-23 10:36
三相的电流可以按功率*2来计算,开关选型要大一些。具体要不要使用熔断器得看你的控制方式,一般可控硅调压的需要安装快速熔断器来保护可控硅~!
11-02-23 13:45
如果是电机的话电流大概是功率的2倍 可是 这种加热管 应该是纯电阻电路吧 它也这么算吗?
11-02-23 16:12
都叫断路器,效果一样
最后修改:2011/2/23 20:17:08
11-02-23 16:49
三相的功率P=1.732*UI,25千瓦电流为38A,断路器用50A的就可以了。
11-02-23 22:32
用了空断就不用熔断了
11-02-24 13:36

引用 zcs000 在 2011/2/23 10:35:10 发言【内容省略】

按提示:加热器 电压是380V 的,应接成角形,每边(角内)电流I1=25000/380*1/3,线电流为I2=I1*√3。所以,用三个接触器时按I1选择,用一个接触器和空开则按I2选择。电流按纯电阻计算是大了点,但增加了安全系数,选择电器元件时可以考虑进去。
11-02-25 05:38

工控新闻

更多新闻资讯