登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请电工师傅帮忙分析一下这个启动箱是什么故障

点击:1687 回复:14

井下350米45KW多级泵一直使用中,前天启动箱面板的三块电流表其中一块显示为零,重启面板故障灯亮,电流表有一块无显示,这个启动箱配有智能软起装置,我想问一下各位师傅这是怎么回事?电工还没有来,现在井下水位上升特快,如果问题得不到及时解决,淹了罐笼及井下配电,对我来说后果是非常严重的,请大家帮忙。
http://hiphotos.baidu.com/%C4%AE%B1%B1gg/pic/item/a279ac08368ca642738b654a.jpg
11-02-21 22:35
由于不好贴图只有麻烦师傅们在下面的网址中看图片啦。
http://tieba.baidu.com/f?kz=1007167498
11-02-21 22:42
估计是缺相所致,软启动在不带负荷时不会启动的
11-02-21 23:00
软起动器内一相可控硅模块损坏造成缺一相电流,一般的软起动器都有旁路接触器,可以将软起动器控制接触器线圈起动的线拆掉,改成用手动直接起动旁路接触器,以备应急。
11-02-22 08:02
师傅您好!我找人测得井下水泵三根线有一根不通,下到井下350米处,断开电缆和水泵之间测得水泵三相阻值是好的(平衡),电缆有一根断线,目前正在查找中,我想知道,这个启动箱不接负载的情况下,为何还是不能启动,是不是因为断线造成箱内原件损坏,以您的分析判断问题应该出在哪个原件上呢?还有没有更有效更简洁的办法,让这个箱子尽快的投入工作呢?
这个箱子后面有四个接触器,最左边的那个没有接主线路,是不是用来用来应急的旁路系统呢?
软启动器报警代码:P1
如果要旁路该怎样接线?能够讲的详细点,好吗!先谢谢您啦!
11-02-22 13:31
看不到电气图,麻烦。
软启动器是什么牌子和型号的?
用软启动的控制一般只用1-2两个接触器的。
11-02-22 21:04
可以先断开负荷,用摇表摇一下泵,看是缺相还是接地,如果泵是好的,就要看控制回路了
11-02-22 22:13
软启动一般是根据负荷电流来实现启动切换的,你不带电机的话没有电流所以不能启动
11-02-22 22:34
看你的图片里有个热继电器,估计是因为缺相造成它动作了,复位后接上电机估计就没事了,那个故障代码估计就是热继电器的报警。至于线路断了的话没有更好的办法,只能查到短路处重接了。想让旁路接触器不受软启动控制的话,就直接在线圈上接电源启动即可。
11-02-22 22:43

上一页下一页