主题:请进来讨论一下钢带铠装电缆是否适合并联使用
点击:1256 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
speaker
如题, 某负荷需要敷设一条240平方的铠装电缆或两条95平方的电缆, 由于是室外敷设, 因此采用钢带铠装电缆, 问题是, 各条电缆的芯线电流和是否为零? 会不会引起钢带环流发热损坏电缆?
请大家讨论一下.
11-02-20 09:21
1楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
三相电缆共串一根钢带缆是不会形成环流的,单相电源穿一根钢带缆或钢管是不行的容易产生环流烧毁电缆。
11-02-20 13:44
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
敷设一条240平方的铠装电缆或两条95平方的电缆,
可以放心使用。
11-02-20 16:29
3楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
可以使用
11-02-20 17:15
4楼
编辑
引用
管理
958404605
同意楼上
11-02-20 22:26
5楼
编辑
引用
管理
逍遥灬浪子
学习了
11-02-21 20:44
6楼
编辑
引用
管理
qlin
我没有用过。
但想来,两根完全相同的铠装电缆(有三相和零线)并联,只要电缆的质量合格,从原理上说,应当是无问题的。
哪位朋友有使用经验的,可以介绍一下。
最后修改:
2011/2/21 22:39:09
11-02-21 22:30
7楼
编辑
引用
管理
goldage
铠装的电缆还没有试过并联使用,一组是没问题,单相穿管不行
11-02-21 23:41