主题:求FX系列2AD模块采集4--20mA信号的样例程序
点击:1130 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
bbyxb
求FX系列2AD模块采集4--20mA信号的样例程序,是来自压力变送器的4--20毫安信号,量程0---30MPa,超过25MPa输出一个报警值那位大侠有时间帮小弟发个样例呢。
11-02-18 17:12
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
就是from/to指令,看看手册就可以
11-02-18 19:37
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以用;标准的输入量程;
11-02-19 09:14
3楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
之前我也在论坛发个这样的贴子,原来手册上有,不难
11-02-19 10:36
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以先画个坐标,4--20毫安信号,量程0---30MPa可以画出一个斜线,可以算出25MPa对应多大的模拟量,也就知道对应PLC内多大的数值,然后PLC中用指令读出当前值,和算出的比较控制动作
11-02-19 20:39