登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱F740-S75K,跳E THT,启动后电机振动大、发热异常

点击:825 回复:6

三菱F740-S75K变频器,启动时跳E.THT,查说明书是变频器过负载,多次复位后有时可以启动,但电机振动大、发热异常。工频供电,电机运转正常,没有了变频器时的异常振动和发热。检查变频器设置,转矩提升P  0是2,说明书中其初始值是:6/4/3/2/1.5,初始值根据变频器容量的不同而不同(0.75K/1.5K----3.7K/5.5K,7.5K/11K----37K/45K,55K/S75K以上),是不是应该设成1.5的,却设成2了?上限频率P 1是30HZ,加速时间P 7设为200S,电子过电流保护P 9  设为145A,说明书FR-F740-S75K-CHT的输出额定电流(A) SLD   144(122),并没有设小了,PWM频率选择P 72设为出始值2,说明书中该项的范围是:0----15/0----6,25,该项的内容是可以变更PWM 频率   显示设定值KHZ  在0时表示0.7KHZ,15时表示14.5KHZ,25时表示25KHZ,   变频器容量不同而不同。(55K以下/S75K以上),该怎么理解着句话的意思?这一项选择2应该没有问题吧?不知道变频器问题出在哪里?
11-02-18 08:48
有个输出电压设置,改一下试试,可能你工厂的电压不是380
11-02-18 19:29
电压是380V,
11-02-18 21:44
参数设置的问题,极可能是有关压频比的参数值搞错
11-02-18 22:27
我调节压频比,带负载试一试,谢谢楼上的指导。
11-02-24 15:25
参数调整后pr-96 电机离线调整
11-02-28 13:33
6楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-19 15:45

工控新闻

更多新闻资讯