登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变频器调试见闻(20110217)

点击:2228 回复:12

今天调试变频器,发现变频器空载试验时进线电流不一致,A相25安,B相和C相电流为15安左右,出线电流基本一致,不平衡电流不超过10%,再有发现操作台频率为60HZ,而变频器操作键盘上只有46HZ,在操作台不管怎么操作电位器,操作台和变频器操作键盘上频率都不能再升高,请教为什么会出现这种现象?
最后修改:2011/2/18 9:13:39
11-02-15 22:54
什么品牌的变频器,请你检查一下变频器参数中的(上限频率),一般清况下厂家输入的都是50HZ,如是50HZ请你把它调到自己所需要的最高频率。
11-02-16 17:02
检查下变频器的参数设置,是否有限制给定信号?或者实际值限幅?
11-02-16 19:45
可能另有问题吧,电流相差也太多了。
11-02-16 22:22
空载的这么会有电流?是不是变频器输入380V电流不平衡,我认为要检查1:进线电压是否平衡。2:变频器输出电压。3:变频器主回路整流部分(三相整流桥)。表情表情表情表情表情
11-02-17 16:43
应该是轻载试验吧,空载的话,不会有进线电流的。
进线电流不平衡,刚开始时碰到这类问题,我也很迷惑的,想了想,有了答案。
即使三相电压平衡度很高,由于三相整流器件的参数差异,也就是,整流管的导通深度、导通内阻不一的原因,输入电流总会有较大的差异,如楼主测量所得出的结果。带载时,随电流的上升,三相电流的差异会变小一些。一般变频器,甚至是进口变频器,三相输入电流总有所差异的,好的机器差异小一些。电流相差较大的机器,可能整流桥的温升会大一些,影响使用寿命(也说明选用三相整流桥的质量差一些)。但短期看来,不会影响正常运行的。
频率上不去,如2楼朋友所言,则有可能是频率上限的设置问题。须调看和修改相关参数值。
11-02-17 17:48
变频器的交流调速系统,空载运行时当然要有电流了。为什么呢?
因为,交流异步电机运行,必须要建立励磁电流,否则,电机是转不起来的。那么,不同功率等级的电机,空载运行的励磁电流也不同,但一般情况其空载运行的励磁电流,最少也要占到电机额定电流的25%或以上。
所以,变频器系统空载运行,输入是有电流的!
11-02-19 22:31
看来我对空载的理解有偏差了。我的理解是,变频器空载,是变频器的输出端空置,不接东西,此时变频器的输入电流基本上为零。变频器接入电机,即使电机未带负载,但对变频器来说,也是轻载运行。此处,变频器的空载和电机本身的空载,是不相同的。变频器已接入电机,即使电机是空载运行,如楼上朋友所说,变频器肯定是有运行电流的,也因此时电机空载的原因,变频器输入三相电流的不平衡度会较大一些。
11-02-20 08:05
哦,是这样呀,其实如果变频器的输出不接电机的话,变频器自身会报故障的。因为许多变频器都有对负载悬空有检测的,以防止电机与变频器的连接开路。
11-02-21 15:03
变频器不带负荷运行是要报警的,操作台频率不一致要修改变频器参数,使可调电阻0~10V时对应的频率与设定的最大频率相一致。
11-02-22 00:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯