主题:不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?

点击:38140 回复:57

+应该有150A得就可以了,连接星形那个可以稍微小些!!!!!!!!!!如不记成本的话,那就是越大越好!!!!!!!!!!
05-10-02 16:21
80A足够,但要接相电流
05-10-02 21:13

ip

80,80,60.
05-10-16 21:03
主接触器用150A的,另外两个就可以小点。
05-10-16 21:56
160两个100一个
05-10-16 22:03

引用 破烂王 在 2004-11-25 20:58:00 发言【内容省略】

最少要用110A,如果不满载80的可能行
05-10-17 13:07
选择电流的2倍。
05-10-20 20:25
请教:启动电流按6.5倍计算是有依据的吗??
而我在工作中是根据额定电流进行计算的!
表情表情表情表情表情
goodhong007@21cn.com
05-11-21 00:07
不用考虑启动电流,但是按相电流设计的话,你的维修工作量将大大提高,将来更换的接触器费用远大于150和85的差价,建议选用150,150 100
05-11-21 20:01

lrt

我以前做过一台45kw的!2只100A一只90A!
06-04-12 20:08