yinglb
多电机同步控制中采用USS通讯,需要读取变频器的转速,而USS通讯中“一次仅限将一条读取(USS_RPM_x)或写入(USS_WPM_x)指令设为现用。”同一时间只能激活一条读写指令,那又如何编程可以顺次读取变频器的转速呢?
请各位帮忙解疑!
04-11-25 14:16
1楼
编辑
引用
管理
yinglb
没人愿意帮我 吗 ?
04-11-29 11:13
2楼
编辑
引用
管理
wangjianhuai
你是说对多个变频器控制吗
用轮寻,做一个表存放变频器地址,如 3台变频,地址 1 2 3
可以做个表 放入 1 2 3 1 1 3 等等,表里地址出现的越频繁,那台变频响应越快,
轮寻完一次后,再从头开始,这样就能对多台变频进行控制了
04-11-30 19:32
3楼
编辑
引用
管理
yinglb
引用
wangjianhuai
在 2004-11-30 19:32:00 发言
【内容省略】
谢谢,我明白你的意思了 。
04-12-01 09:33
4楼
编辑
引用
管理
yanli7234
根本就用不着这条指令。
04-12-01 12:43
5楼
编辑
引用
管理
yinglb
那你说怎么控制呢?
最后修改:
2004-12-3 10:17:51
04-12-03 10:17
6楼
编辑
引用
管理
cszhaoqm
楼主是做PLC控制变频器吧,不知哪位做过PC通过USS控制变频器,不是用SIEMENS现有的软件,自己根据USS写程序