登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这些设备该用多粗的电线?

点击:6103 回复:14

(1):150KW球磨机一台,距离配电柜60米,用地下铺设铝电缆的方式为其供电,需三相四线的电缆用多大截面的铝电缆就行了?
(2):锅炉房有两台蒸汽锅炉,一台4吨,一台6吨,所有电机功率加起来大约120KW,锅炉房的配电柜距离总配约150米,打算用走明线的方式为其供电,要求是带绝缘皮的铝线,请问需要三根多粗的相线和一根多粗的零线?
(3):75KW制砖机一台,距离总配室100米,总配室距离配变200米,配变到总配室的电缆是150平方的铝线,请问从总配室到这台制砖机用多粗的铝电缆为其供电?
另外:请问诸位师傅电工最便捷的计算公式有哪些?关于布线与功率方面的。例如电缆的载流量或者多大功率的电机用多粗的电缆等等。谢谢各位了!
11-02-13 19:09
电机的额定电压是多少伏?
11-02-13 19:21
380V
11-02-13 19:25
380v  的电流是功率乘以2   详细看一下这个帖子你就会了
http://m.gkong.com/bbs/9300.ashx
11-02-13 20:03
11-02-13 20:06
感谢楼上的师傅给予的回答,有没有师傅给我计算一下?1,2,3各用多粗的铝导线?多谢!
11-02-13 20:24
1)150kw的电机估算电流为300安左右,所以可以选择150的电缆。考虑负荷矩的话,150KW、60米的距离,选用150的电缆,电压损失约为1.25%,在允许范围内。
2)120KW的负荷,通常可以选用120的铝绝缘导线。150米距离,电压损失也仅为3.125%,所以也是符合要求的。考虑到120KW是总负荷,并非单机负荷,所以线径还可以稍小一点也没问题。至于零线,如果三相平衡、单相负荷少的话可以选70的足够。50也可。
3)75KW电机可以选用50的电缆。
另有一问题,贵厂的总电缆似乎有些小,不知配变是多少KVA的。要不就是配变小了一些
11-02-13 21:12
谢谢楼上的qm118师傅!
50KW锅炉房加20KW的单相照明用50平方的铝电缆可以吗?也就是说锅炉房所有的电机加起来大约50KW,另外一路单相照明也从这趟线上的其中一根相线(火线)上连接,用瓷瓶加横担的方式架空供电,三根相线用50平方的铝线,一根零线用16平方的铝线,可以吗?
11-02-14 19:09
学习7楼了
最好用一根电缆,不要用3相加一根零线的做法,不好
11-02-15 20:51

引用 后学常涛 在 2011/2/14 19:09:04 发言【内容省略】

这个最好用3×75+1的电缆。
11-02-16 09:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯