主题:脉冲输入问题
点击:443 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
cialiaozilong
FX1S-14MR开关量输入接口可以可以用作编码器的脉冲量输入吗?如果可以如何接线?
11-02-11 14:55
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以;请参考高速计数器的讲解部分;
11-02-11 15:03
2楼
编辑
引用
管理
6021368
FX1S-14MR开关量输入接口可以用作编码器的脉冲集电极输入。可以接一相的,也可以接二相的
11-02-11 16:52
3楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
谢谢,还有点疑惑就是编码器的脉冲输入接了X0、X1两点,那它不用接COM,24V之类的吗?
11-02-11 17:30
4楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
搞明白了,谢谢大家