登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:紧急求教孔板流量计积算仪问题
点击:670 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
scl154
接孔板差压变送器0-60KP 输出4-20MA给积算仪,积算仪参数里的“流量输入信号”项,为什么不选4-20MA线性,却选择差压未开放0-60KP,还有差压已开方和频率信号。
11-02-09 19:52
1楼
编辑
引用
管理
kill3388
差压变送器0-60KP 与输出4-20MA是线性关系,4-20MA与积算仪是开放关系,频率信号则按出厂设置。
11-02-10 09:57
2楼
编辑
引用
管理
scl154
孔板测量蒸汽流量,积算仪设定时如果是质量流量是不是一定要求流量系数K,如果计算出K是不是要根据孔板制作时的计算表数据来求解,因为有的计算表已经丢失,积算仪里能不能设定体积流量,体积流量积算是不是不需要求解K,测蒸汽流量时一定要有温度和压力补偿的一种吗?我们厂原设计的流量计没有温度和压力补偿功能,能不能用啊。非常感谢师傅们指点
11-02-11 07:39
3楼
编辑
引用
管理
shenxinjian
1.蒸汽密度随压力,温度的变化而变化,而通过流量公式可知,密度对流量产生影响,所以测量蒸气时,为保证测量精度,要加温压补偿;2.系数K无论的质量流量还是体积流量都要求的,这个系数是要输入积算仪的,在使用时只要知道介质的流量,密度和对应的差压值就能求的。
11-02-11 17:24
工控新闻
英威腾网络能源产品与建筑智能化专家技术交流会圆满举行
鸿钧,开天辟地!——定义工业机器人的下一站,专攻「不能做」的活儿
三大方向破局!解码未来工厂
HMS收购Molex工业解决方案业务部门的工业通信业务
2025中国工业AI大会在杭州隆重召开
中国开始出口“整座工厂”!法国制造企业把握产业转型机遇
工业机器人快速增长 中国将成重塑全球机器人产业格局重要变量
第十八届中国智能机器人大会在宁举办
更多新闻资讯