如果有一触摸屏,三菱PLC若干,温控模块若干,案子要求如下:现在有60个发热体,每一个发热体的温度都能在屏触摸屏上显示,且每组发热体的温度都做PID调整。三菱的一个温控模块只有四通道,而PLC扩展的模块数最多只能七个模块。
11-02-08 08:27
三菱PLC之间可以通讯,且三菱有Q,L等中大型PLC可供选择。
11-02-08 09:43
该用户被锁定!
11-02-08 10:23
60个模拟量,A系列的都可以应付了。。
最后修改:2011/2/8 11:33:06
11-02-08 11:30
给一个新思路:在程序里的一个PID程序在不同时刻控制不同的点(采样、运算、输出),但不能太多点。
11-02-08 21:20
谢谢您的建议,对我真的有帮助。
11-02-09 07:42
谢谢大家的抛砖引玉的建议,我会尽快先看下A或者Q系列的PLC资料,因为小弟以前都是用FX系列的PLC,大型PLC还未用过。微嵌PLC第一次听说,以后找点资料来看下,或许以后能用上。这是一个真实的案列:有60个陶瓷红外线发热圈,每一组发热圈的温度设定值和温度当前值都能在触摸屏上显示,每组发热圈都做PID控制。
11-02-09 07:59
用FX的也行,温度采集用通讯,输出是模拟量了也用通讯,PLC进行60路PID运算。