主题:空开老跳闸

点击:1788 回复:15

先在这里给大家拜年了!
这个问题是我同事刚遇到的,电话里问我,我也不能一下明白,希望有时间的大侠帮一下。
总开关为60A的单极空开(貌似是SZ47,或者类似型号的),以下空开均为单极。下有10A空开2个,带灯,16A空开3个,带一般插座,50A空开1个带空调。现象:只送灯,总开关跳闸,不是立即跳;只送插座,不是满负荷,总开关跳闸,不是立即跳,送部分插座也跳。跳闸后摸开关外壳不发热。有明白的大侠给解释一下,谢了!
最有意思的是电工朋友在那呆了一下午不跳,走后,再来电话说不停的跳闸。
11-02-07 20:44
不会是零线有问题了吧~
11-02-07 21:14
换开关
11-02-07 23:38
单极开关、不带漏电保护,可以如楼上所说,试 更换开关。
11-02-08 08:03
换开关!
11-02-08 08:14
你还是换开关吧。
11-02-08 09:08
开关型号-DZ47-63;试更换总开关。听你所述,配电所用原件不算正规,所以我质疑所用开关的质量,另建议开关型号改为DZ47LE系列
11-02-08 09:44
该用户被锁定!
11-02-08 09:59
开关负荷线虚接或触头虚接。
11-02-08 10:40
支持6楼,换总开关吧。