请教:星—三角降压控制杆。由于供水不利,135KW的注水泵只好频繁的启停,间隔也就一个半小时左右。现在终于启动不来了。我检查的电源电压,为三相445V,平衡。按钮,交流接触器线圈都完好。各个连接线都牢靠。没有焦,糊,臭的味道。我已经查补出原因,请教那位老师,还有什么原因是电机启动不了?(按钮按上一点反应都没有.)
11-02-05 07:01
检查时间继电器。看看时间继电器跳动不?
11-02-05 11:07
按钮按上一点反应都没有。。。。。主要查二次控制线路!这不能说出毛病原因(一个简单的停止按钮不接触也不能启动)还要自己仔细查
11-02-05 11:34
好好检查二次控制线路,和辅助触点。
祝你好运
表情
11-02-05 12:48
检查一下控制系统供电线路,启动按钮和停止按钮触点,保险管。
11-02-05 13:50
检查二次线路的电源、热继电器、仃止按钮和启动按钮、时间继电器、
接触器和辅助触点
11-02-05 14:26
如果是380V用电笔测量启动按钮两端,哪个点没电就顺着量;220V 可以按下启动按钮,用电笔往下测量,应该很快就能找到问题。
11-02-05 14:35


按钮按上一点反应都没有,主要查一查二次控制线路。
           
           
           
           
       

           
           
           
http://[flash=500,350]http://[/flash]
最后修改:2011/2/5 14:49:08
11-02-05 14:46
单相接地了
11-02-05 15:05
先排除时间继电器,再重点查星型接触器(包括线圈,触点)。
11-02-05 15:19