主题:急 关于变压器增容 与 电缆选择
点击:865 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
郑州悬铃木
我单位原来变压器和电缆有点小 ,变压器是315的,现在把楼的电器都统计一遍,照明等总功率为940KW 其中空调为700KW,请高手指教再增容的话加个多大的变压器,另外其中一栋楼总功率56.780KW 其中空调41kw 一栋为180KW 其中空调127kw 请问分别用多大电缆,谢谢
11-01-22 11:26
1楼
编辑
引用
管理
郑州悬铃木
怎么没人回答呢 增加个500千伏安的变压器够吗 电缆用多大的啊
11-01-22 19:36
2楼
编辑
引用
管理
郑州悬铃木
没说清楚 所有电器加起来总功率940千瓦
11-01-22 19:39
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
在加一台800kVA的变压器吧。留有余量,否则还要增容的。800kVA都比较不够呀,估计用不了两年,还得增容。
关于电缆线,一楼总功率不到60kW,用25平方截面的铜线即可;另外一楼总功率180kW,要用双90平方截面的铜缆并联使用。
11-01-22 19:48
4楼
编辑
引用
管理
12250223
最少要用800的
11-01-22 20:18
5楼
编辑
引用
管理
郑州悬铃木
用三相电缆送电 电缆咋选
11-01-23 21:00
工控新闻